  • Die Einrichtung der Heizungskomponenten ist im Gegensatz zu den restlichen Bausteinen der HomeMatic vergleichsweise kniffelig, daher will ich hier mal mein letztlich erfolgreiches vorgehen skizzieren.


    Man sollte auf jeden Fall Raum für Raum vorgehen, also nicht gleich alle Geräte auf einmal anlernen. Am besten macht man das ganze mit einem Notebook im jeweiligen Raum und legt auch zunächst nur in dort Batterien ein wo man sie braucht.


    Wenn die Geräte schon einmal verbunden waren, sollte man diese auf Werkseinstellungen zurück setzen.
    Ist das passiert oder wurden die Geräte bisher nicht verwendet, fängt man am besten mit dem Heizungssteller an. Man legt die Batterien ein (A1 erscheint im Display) und wartet bis im Display "A2" angezeigt wird. Nun montiert man das Gerät am Heizkörper (handfest anziehen). Anschließend drückt man die Anlerntaste kurz, wodurch der Steller das Ventil auf- und zufährt (Referenzfahrt, im Display erscheint währenddessen A3). Sobald das Display 0% anzeigt, ist der Vorgang fertig.


    Lt. ELV Beschreibung sollte man nun zunächst die Komponenten an die CCU anlernen und dort dann die direkte Verknüpfung der Geräte einrichten. Das hat bei uns im Büro auch so geklappt vor ca. 1,5 Jahren, allerdings nicht bei mir zu Hause.
    Daher gehen wir hier genau umgekehrt vor und erstellen zunächst die direkte Verknüpfung beider Geräte und lernen diese anschließend an die CCU an.


    Am Wandthermostat drückt man die Menü-Taste für einige Sekunden um ins Menü zu kommen. Mit dem Stellrad sucht man bis "KON" und klickt auf OK.


    Als nächstes drückt man die Anlerntaste am Heizungssteller für ca. 3 Sekunden bis der Anlernmodus aktiviert ist (blinkende Antenne und Zeitablauf von 20 Sekunden rückwärts). Am Wandthermostat drückt man wieder OK und bestätigt damit den "ADD"-Befehl. Nach wenigen Sekunden sollten beide Geräte den Anlernmodus beenden und symbolisiert durch ein Antennensymbol miteinander verbunden sein.


    Anschließend startet man den Anlernmodus in der CCU und drückt am Heizungssteller erneut ca. 3 Sekunden auf die Anlerntaste. Nachdem diese beiden nun miteinander verbunden sind, wiederholt man das oben beschriebene vorgehen für den Wandthermostat (Menü->KON-ADD).


    Sind alle Geräte verbunden, stellt man im Wandthermostat über die MENÜ-Taste den Zentralen-Modus ein (CENT im Display).


    Im Posteingang im WebUI der Zentrale sollten nun der Wandthermostat und der Heizungssteller zu finden sein. Die Einträge über das Plus-Zeichen erweitern, die Haken in der letzten Spalte setzen und auf Fertig klicken.
    Im Menü Direkte Verknüpfungen sollte die Verknüpfung der beiden Geräte zu finden sein (geht man wie von ELV empfohlen vor, muss man diese über die Zentrale einrichten).


    Nun kann man über das Menü "Status und Bedienung -> Gewerke -> Klima" die Solltemperatur verändern. Einfach mal ganz hoch stellen (30° ist max) und einige Minuten warten. Die Ventile sollten nach spätestens 5-10 Minuten geöffnet werden (je nach Raumtemperatur nicht komplett). Passiert das nicht, muss man den ganzen beschriebenen Vorgang wiederholen (sicherheitshalber aber lieber einmal etwas länger als zu kurz.



    Tipps

    • Posteingangbutton aktualisiert erst wenn die Zeit abgelaufen ist
    • Bei Konfigurationsänderungen (Geräteeinstellungen) werden die Temperatur- und Zeitvorgaben auf den eingestellten Standard zurück gesetzt (ggf. eingestellte Solltemperatur funktioniert dann nicht)
    • Wenn der Steller keine Öffnung anfährt obwohl Funkverbindung steht und der Wandthermostat die Solltemperatur übernimmt, sollte man beide Geräte auf Werkseinstellung zurück setzen und neu verbinden (wie oben beschrieben).
    • Ob Wandthermostat und Heizungssteller korrekt verbunden sind, kann man am Wandthermostat im Menü: VST prüfen. Das Antennensymbol muss hier dauerhaft leuchten, nicht blinken!
    • Offensichtlich sind die Wandthermostate lernfähig und passen die Heizkurven den Gegebenheiten an. Daher macht es durchaus Sinn das System mal ein paar Tage bei Normalbetrieb in Ruhe zu lassen, damit es sich "einpegelt" (natürlich sollte man nicht frieren dabei ;) ).



    • Last but not Least: Geduld, Geduld, Geduld!!! Bis die eingegebenen Werte beim Wandthermostat und von dort beim Steller angekommen sind, können durchaus mehrere Minuten vergehen!

    Es wäre schön, Deinen Vornamen zu kennen. Bitte beachte unsere Forenregeln und die Netiquette.

    ----------

    Bitte teilen/weitersagen: STARFACE Module Databasewww.sfm-db.com


    STARFACE Excellence PartnerSTARFACE Module CreatorTobit.Software Authorized Partner (Mailserver/Unified Messaging)work4all! Solution Partner (CRM/ERP)Securepoint Professional Partner (Firewall/UTM)


    1 Qubit - J.Suingwww.1qubit.deSoftware - Service - Coding

    4 Mal editiert, zuletzt von Teardrop ()

  • Update


    Musste heute noch einmal an die Sachen ran und hatte den Eindruck dass etwas nicht stimmt. Habe daher doch nochmal alle Wandthermostate und Heizungssteller abgelernt (kein Werksreset) und diese dann einzeln zunächst an die Zentrale angelernt und dort die direkte Verknüpfung eingestellt. Diese mal hat es sogar geklappt...


    Warum es dieses mal so geklappt hat und beim letzten mal nicht...ich weiß es nicht.
    Generell sollte man sicher versuchen die Reihenfolge wie in der ELV Anleitung beschrieben (also zunächst WT und HS an die CCU, dann dort direkt verknüpfen) einzuhalten. Nur wenn dies nicht funktioniert kann man den von mir im vorigen Postin geschriebenen Weg einschlagen. Was für Nachteile dieser mit sich bringt konnte ich noch nicht feststellen...vielleicht funktioniert das ganze nicht dauerhaft zuverlässig...ich weiß es nicht.


    Wenn man die Geräte ablernt und aus der Zentrale löscht, muss man nach dem erneuten anlernen wieder alle Programme anpassen! Daher sollte man darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, das zu tun.

    Es wäre schön, Deinen Vornamen zu kennen. Bitte beachte unsere Forenregeln und die Netiquette.

    ----------

    Bitte teilen/weitersagen: STARFACE Module Databasewww.sfm-db.com


    STARFACE Excellence PartnerSTARFACE Module CreatorTobit.Software Authorized Partner (Mailserver/Unified Messaging)work4all! Solution Partner (CRM/ERP)Securepoint Professional Partner (Firewall/UTM)


    1 Qubit - J.Suingwww.1qubit.deSoftware - Service - Coding

  • Habe mal die Zeiten gemessen die von Solltemperatureingabe bis Rückmeldung der Ventiländerung vergeht.
    Test war einmalig mit 3 Kombinationen, je ein Wandthermostat und ein Ventilsteller.


    Die Ein- und Ausgabe der Werte erfolgte nicht direkt über die Zentrale sondern über das David Dashboard. Parallel wurden die Werte ebenfalls mit PocketHome geprüft. Die Änderungen erfolgten dabei fast zeitgleich mit dem David Dashboard.


    Legende
    WT - Wandthermostat
    HS - Heizungssteller (Ventilsteller)
    WZ - Wohnzimmer
    AZ - Arbeitszimmer
    BZ - Badezimmer


    Die Änderung der Solltemperatur erfolgte beim angenommenen Zeitpunkt 00:00 (Minute/Sekunde). Folgend die Geräte und Änderungszeiten.


    WT-WZ: 00:15
    WT-AZ: 01:15
    WT-BZ: ? (Startwert nicht festgehalten)


    HS-WZ: 05:15
    HS-AZ: 06:05
    HS-BZ: 05:20 (Zeit ab Änderung WT-BZ)


    Wie gesagt sind die letzten Zeiten die Rückmeldungen der Steller. Die Steller selbst haben das Signal natürlich früher bekommen und sind auch gleich in die entsprechende Position gefahren. Das passiert ca. 1-2 Minuten nach dem Sendebefehl des Wandthermostates.

    Es wäre schön, Deinen Vornamen zu kennen. Bitte beachte unsere Forenregeln und die Netiquette.

    ----------

    Bitte teilen/weitersagen: STARFACE Module Databasewww.sfm-db.com


    STARFACE Excellence PartnerSTARFACE Module CreatorTobit.Software Authorized Partner (Mailserver/Unified Messaging)work4all! Solution Partner (CRM/ERP)Securepoint Professional Partner (Firewall/UTM)


    1 Qubit - J.Suingwww.1qubit.deSoftware - Service - Coding

    Einmal editiert, zuletzt von Teardrop ()

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!